规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环
规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环
2楼
按规范不用,但个别小地方的审图办曲解规范,要求成环。设计可先按不成环来做。
回复
3楼
1.原则同意楼上意见。
2.对于单元式住宅,两单元相距甚远,也不可能穿套内,所以无法在顶层成环。
3.对塔式住宅,就一处,与谁成环。
4.单立管双阀双栓尤其特定条件。符合此条件就行。
回复
4楼
支持您的意见,现在审图的真是难收是
回复
5楼
学习了~~~~~~谢谢
回复
6楼
有前提:当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管
这个可商榷的范围太大
我认为,有条件能够设两根立管的还是要设上
回复
7楼
回复
8楼
底部需要成环,顶部可不成环。
有条件能不做双栓最好不做。
回复
9楼
这个问题我会提出的,因为规范第7.4.1条明确规定:室内消防给水管道应布置成环状。虽然规范第7.4.2条有规定,但设计不是符合规范其中一条,而是所有条款。单元住宅可以设一根立管,但立管顶部各立管应相连接,既满足规范7.4.1条,也满足7.4.2条,对于只有一个单元的塔式,对不起,只能设两根立管。希望理解,我既搞设计,又做审图,设计、审图都不容易,都有主管部门,都要被审查。
回复
10楼
学习了~~~~~~谢谢
回复
11楼
希望能明确怎样是正确的!审图(审批)的人不同结果就不同,我遇到过:1、审图办通过了,消防建审科通不过;2、审图办提出建议;3、还有都通过的。改怎样设正确?只有设2个立管谁审都能通过的设计是正确的做法吗?