我最近碰到一个严重危险级I的工程,面积有几千m2,用的是环状管网,请问环状主干管、支管要用多大的管径???怎么算的啊???规范上又没有,请高手们给点答案,谢谢啊。
我最近碰到一个严重危险级I的工程,面积有几千m2,用的是环状管网,请问环状主干管、支管要用多大的管径???怎么算的啊???规范上又没有,请高手们给点答案,谢谢啊。
2楼
找本设计手册不就有了,上面还有例题呢.对于估算的管径,还有一个表呢.自己花点钱去买一本好了.
回复
3楼
自动喷洒设计规范只对轻危险级,和中危险级给出了管径和喷头数的对照表,
重危险级应该根据实际流量,管道允许流速进行计算,设计手册有详细计算过程
回复
4楼
该发到消防里面
回复
5楼
规范上不是说了吗
多大的管子接多少个喷头 按危险级
在看喷头的作用面积
回复
6楼
提请5楼的楼主注意:规范上控制喷头数不能用,
如用往往不能满足GB50084-2001之8.0.5及9.1.4
要求,如有疑问,请试算便知.
回复
7楼
这个问题应该不难解决,按照作用面积内的喷头个数,估算一个数值,然后除以2,查手册,别让你的流速大于5就可以了,环状管网的管径不变就ok了,就是环状管网比较难算,还要象市政给排水那样平差,比较不好,支管的管径可以按照一个喷头的流量决定,只要你的水流指示器处的压力不大于0.4mpa就行了,建议不要采用环状管网,计算复杂,到时候出了事就找你,说你计算错误
回复