请教一下手术室及辅房的排风量,渗漏风量和保持正压的风量分别怎么计算

请教一下
手术室及辅房的排风量,渗漏风量和保持正压的风量分别怎么计算

luoshouping
2007年08月25日 08:25:56
2楼
根据手术室的净化级别来确定。
回复
blues001
2007年08月25日 17:05:30
3楼
有手术室的等级,风量是按什么算的呢
换气次数、层流是截面风速?
与医药厂房的区别在哪?
请指教
回复
kulling
2007年08月26日 16:13:37
4楼
我们公司也是做洁净空调的,正学习中,期望高人指点!!!
谢谢~~
回复
zhanchao2002
2007年08月27日 02:16:19
5楼
手术室的漏风量根据级别不同,相对临室有不同的压力要求,在根据压差查规范,就可以算出漏风量。手术室的排风量很简单,就根据:送风=排风+回风+新风。 就可以算出了,因为新风、送风和回风都是知道的。辅房根据工艺不同,对临室的压差有不同要求,同手术室一样计算,并不是每个房间都需要排风,有排风要求的房间做排风,没有要求的可全回,然后集中走廊和大房间排风,这样空调风管比较好走一点
回复
vincent_nk
2007年08月27日 08:59:38
6楼

两处明显错误。
回复