我已经有空开了 为什么还要加隔离开关的辅助接点?而且谁更靠近一次线圈?就是说他们有没有顺序?谢谢~

我已经有空开了 为什么还要加隔离开关的辅助接点?而且谁更靠近一次线圈?就是说他们有没有顺序?谢谢~
免费打赏
wboy8759
2012年11月29日 16:08:00
2楼
目的是防止检修PT时二次侧意外带电,反馈升压至一次侧。拉开隔离刀闸的同时联动拉开PT的二次侧出线回路。安全规程还要求拉开刀闸后立即取掉二次侧的熔断器呢。都是为了人身安全。刀闸的辅助触点必须装在小空开之前。
回复
lightsight
2012年11月30日 17:45:46
3楼
不好意思,我还是有点不懂,您在帮忙给讲解一下吧~
1.串隔刀的辅助接点是不是为了形成明显的断点或者说检修时更安全?类似于双保险?他起到的作用不和空开都是怕反馈电压到一次侧吗?
2.这个顺序怎么讲呢?我看户外的PT串的隔刀在空开后,而室内10kv开关柜却在空开前,请问是为什么?
谢谢
回复
lingxuct
2012年12月03日 15:09:02
4楼
电压互感器一次隔离开关带辅助触点(二次断路器也带辅助触点),是给系统保护中电压取信号的投退信号,以闭锁低电压。

一次刀闸更是防止二次倒送电,起安全作用。
回复
lightsight
2012年12月10日 16:44:04
5楼
都是为了人身安全。刀闸的辅助触点必须装在小空开之前。
这个是怎么确定的呢?
回复
larry52014
2012年12月10日 20:57:12
6楼
哪个更容易脱开负载
就在负载前面了
回复