同期是比较A609和Sa630么?
fox_915
Lv.2
2007年08月10日 18:40:03
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
A609取自线路PT的A相,Sa630取自母线PT开口三角形的A相,同期就是比较这两个电压么?请大家指点
A609取自线路PT的A相,Sa630取自母线PT开口三角形的A相,同期就是比较这两个电压么?
请大家指点
免费打赏
zy199
2007年08月12日 16:56:17
2楼
对,609是100V,SA630也是100V,都是同期电压,一个代表母线,一个代表线路
回复
wyq622
2007年08月13日 00:58:13
3楼
线路PT要取变比是XXX/100的,不能选57的
回复
chengfuchun70
2008年06月28日 08:48:03
4楼
A609取自线路PT是对的,同期比较时应取自母线PT电压,并不是开口三角电压