请教关于导线长度计算的问题
aimyoyo
aimyoyo Lv.3
2007年08月10日 14:48:19
只看楼主

在计算中遇到一个对老电气预算员来说极为小儿科的问题,但我查了很多资料也没有明确的答复,来请教大家.假设某开关与灯具之间的导线为BV-3*2.5-G15(系统图),我知道中间的3代表3芯,计算该长度要用配管G15长度(设为L)乘以3,即BV2.5的长度为3L,但是有时候在平面图上会标注为3根导线,这个3(平面图)和BV-3*2.5的3(系统图)是同一意思么?如果不是一个意思是不是要乘以两遍3?如果是一个意思为什么我有时候在平面图和系统图上看到的数字不统一(即系统图为BV-3*2.5,平面图上标注为4根导线)?

在计算中遇到一个对老电气预算员来说极为小儿科的问题,但我查了很多资料也没有明确的答复,来请教大家.

假设某开关与灯具之间的导线为BV-3*2.5-G15(系统图),我知道中间的3代表3芯,计算该长度要用配管G15长度(设为L)乘以3,即BV2.5的长度为3L,但是有时候在平面图上会标注为3根导线,这个3(平面图)和BV-3*2.5的3(系统图)是同一意思么?如果不是一个意思是不是要乘以两遍3?如果是一个意思为什么我有时候在平面图和系统图上看到的数字不统一(即系统图为BV-3*2.5,平面图上标注为4根导线)?

出现这种问题是因为我对电气技术了解的太少么?有好书推荐么?

被困扰了很久,期待各位前辈解惑,谢谢!
免费打赏
guolei2002
2007年08月10日 22:12:51
2楼
是一个意思,不要乘两便。BV型导线是单芯线。平面图上画几根就是几根。计算方法为管长乘以跟数。至于系统图和平面图的跟数不符是因为开关对灯的控制方式不同。比如一般照明回路系统图一般画出BV2*2.5,但如果遇到双联或是双控就会出现开关到灯是三跟线的情况.应该以平面图为准.
回复
aimyoyo
2007年08月11日 08:56:32
3楼
非常感谢楼上的大哥,热泪~~~~~~~~~~~~~`
回复