暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!
暖通规范19页4.2.6条第3款,有关外门附加率的规定:建筑层数为n时,一道门外门附加率为nX65%(外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量XnX65%)...个人认为这里门是通向各楼层的入口处的门(比如底层楼梯间入口门)。举个例子:一个住宅楼6层,如果是一层商业网点,那么网点的外门(只通一层)是否应计算冷风侵入耗热,如需计算,如何计算?要是按规范该条的规定计算的话,n值应该取1还是取6?请各位高手指点指点,谢谢!
2楼
楼主的问题,愚以为网点的外门,计入网点的热负荷内,不与整个建筑有关
回复
3楼
取1。
回复
4楼
网点的门一般不与住宅通道共用,因此应分别对待才对。
回复
5楼
看来我们的观点基本一致了,那网点外门的冷风侵入耗热如何计算:是外门冷风侵入耗热量=外门基本耗热量X1X65%吗?规范李好像没有说明。
回复
6楼
我认为这主要是和开启频率有关,如果是网点,从这道门不通向上层,当然是取1
回复
7楼
本人认为如果是门 肯定不会一直开的 虽然65%只是个系数 但是这是个制定规范的经验值吧? 最然常开的外门不是很合乎这个要求 取这个值肯定是小的 但是在计算负荷试很多的公式都是经验值得出的 本来就是一个不很准确的结果 建议你大可不必考录那么详细呀 65%可以 %80 也可以阿 我还是65%的算 不知你是否 理解阿?
回复
8楼
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
回复
9楼
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
辛苦呢~ 在这直有一个字~顶顶顶
回复
10楼
就是这样的!各自独立,免得重复计算!
回复
11楼
我新搞设计常遇到有些问题,想诚交位师傅。。请加我QQ:1182530
回复