消防泵(一用一备)自藕降压启动
tzp700211
tzp700211 Lv.3
2007年08月10日 10:36:29
只看楼主

图纸简介: 本图适用于消防泵一用一备方案,采用一台自藕变压器分别启动两台消防泵. 附件名:20078101186713389090.rar 文件大小:97K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图适用于消防泵一用一备方案,采用一台自藕变压器分别启动两台消防泵.



附件名:20078101186713389090.rar

文件大小:97K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
as95160110
2007年09月17日 03:10:49
2楼
十分感谢楼主,我真需要这样详细的图纸作为参考,希望下次能有更多更好的图纸上传,谢谢楼主!!!
回复
电气油子
2007年11月06日 21:49:39
3楼
有致命错误,1KM根本投不上,3KT有问题,当3KT失电的时侯,1KM也失电,无法运行