我是新手,还是菜鸟,变电所问题请教
ycxs
ycxs Lv.2
2007年08月09日 21:59:28
只看楼主

有我是新手,还是菜鸟,有个问题请教,我现在涉及一个金属城交易市场的工程,总功率是2806kw,算出的计算功率是2010KVI,属三级负荷,我想问下,是否可用室外组合变压器,那种绿色的铁皮柜。如果要用,出线13回路,大概配电房多大,要用几个变压器才好.路过的朋友帮下忙.在此谢过!

有我是新手,还是菜鸟,有个问题请教,我现在涉及一个金属城交易市场的工程,总功率是2806kw,算出的计算功率是2010KVI,属三级负荷,我想问下,是否可用室外组合变压器,那种绿色的铁皮柜。如果要用,出线13回路,大概配电房多大,要用几个变压器才好.路过的朋友帮下忙.在此谢过!
免费打赏
climbgobo
2007年08月09日 22:27:35
2楼
说的是箱变吧?箱变是满足不了这么大的负荷的。2800KW的负荷必须要建配电室。必须建高压室、变压器室、低压室。
回复
llkkaaii
2007年08月10日 10:26:37
3楼

低压、高压、变压器2台SCB9(1250KVA)在一个电房就可以了
回复
ziyouzhe580930
2007年08月11日 01:04:03
4楼
支持第三楼.但现在考虑环保和节能最好用SCB10或SG10型的.
回复