请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢
请问大家,压缩机进管开始时只有凝水.当温度达到零度以下时,开始结霜,这个是正常的现象还是冷量过多?
当改用较小的压缩机时,仍然有结霜现象.有什么有效的方法解决吗 ?急待大师指教,谢谢
2楼
只要结霜没有超过吸气过滤器就没问题 如果超过了你就得找原因了
回复
3楼
零度以下结霜正常,最好把结霜的管保温起来,防止冷量损失.
回复
4楼
但是结霜的是出来冷凝器的管(即进压缩机的管),这个温度应该高一点好吧?
它结霜是不是说明在冷凝器中换热不够呢 ?冷量利用率低呢 ?
回复
5楼
关键是你的制冷机制取的温度,如果是标准工况及低温工况压缩机的进气管结霜是允许的,但如是空调工况则就不正常了,有可能是供液阀开的过小.
回复
6楼
对了,这要看是什么装置?如果是冰箱冷柜,尽管箱温在0度以下,回气管结霜也是不正常的,属氟量过多。
回复
7楼
上面笔误,应该是蒸发器的管,多谢大家指教.学习了
回复
8楼
压缩机回气管结霜,应该是蒸发不良进而导致过热度偏低回气带液所致,至于什么原因导致的蒸发不良,比如蒸发器换热效率下降,蒸发风量不足,制冷剂过多,膨胀阀开度过大,压缩机功率过大与蒸发器不匹配等等都会导致蒸发不良。。。
回复
9楼
压缩机回气管结霜,应该是蒸发不良进而导致过热度偏低回气带液所致,至于什么原因导致的蒸发不良,比如蒸发器换热效率下降,蒸发风量不足,制冷剂过多,膨胀阀开度过大,压缩机功率过大与蒸发器不匹配等等都会导致蒸发不良。。。
回复
10楼
学习ing 。。。。。。。。。。。
回复
11楼
十楼的朋友,所谓膨胀阀开度过大,如果用的是毛细管,能否可以减少毛细管的长度?
功率大小和蒸发器的匹配应该怎么确定呢?谢谢...
回复