110KV,三层总变电站消防问题请教》》》》》
yocklj147
yocklj147 Lv.2
2007年08月09日 10:20:15
只看楼主

最近新做一个110KV的变电站,想请教曾经做过的朋友,室内消防如何做?是否室内要安装消火栓,变压器采用水喷雾消防,事故池的油是否可以直接排到污水处理站和含油污水一起处理?请有经验的朋友给指教下,谢谢!

最近新做一个110KV的变电站,想请教曾经做过的朋友,室内消防如何做?是否室内要安装消火栓,变压器采用水喷雾消防,事故池的油是否可以直接排到污水处理站和含油污水一起处理?
请有经验的朋友给指教下,谢谢!

1186626023692.jpg

免费打赏
灿灿
2007年08月10日 14:35:52
2楼
这个我经常做
回复
潇湘水云
2007年08月10日 21:54:11
3楼
详见《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229-2006
http://co.163.com/forum/content/599_783511_1.htm
回复
chcying
2007年11月07日 16:35:04
4楼
如果你的变电站是常规站或者pass的话,根据110kv变电站典型设计,其火灾危险性类别为戊类,根据〈火力发电厂与变电站设计防火规范>可不设室内消火栓。如果采用的是GIS室,则需要设置室内消火栓。
如果变压器为户内设置,则需要设置水喷雾,或者采用合成型泡沫喷雾灭火系统。
事故油池的油还是可以用的呢,不能排走,更不能排到污水处理站
回复
prefer2002
2008年01月10日 17:27:39
5楼
经常做也不说说!
回复