2楼
止回阀只是引导水流单向流动的阀门,不是防止倒流污染的有效装置。管道倒流防止器具有止回阀的功能,而止回阀则不具备管道倒流防止器的功能,设有管道倒流防止器后,就不需要再设止回阀。
见《建筑给排水设计规范》P142-3.4.7
回复
3楼
支持2楼的说法
回复
4楼
倒流防止器其实就是两个止回阀中间有一个泄水阀,看看原理图就知道了
回复
5楼
产品的结构:
安全型倒流防止器是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与一级止回阀进口端连接。第一,二级止回阀主要由阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。普通型倒流防止器为两个止回阀串联而成。
工作原理:
HB4(1)1-16普通型倒流防止器为二个止回阀串联而成,当其中有一只密封破坏时,另一只还起密封作用,防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后,就失去了止回作用,其安全可靠性相对差些,工作原理较简单。 HB41-16A安全型倒流防止器在普通型基础上中间加排水器,这样即使二只止回阀密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。
1、 正常供水:
a. 清洁市政生活水从第一级止回阀经过排水器到第二级止回阀出口向用户供水,第一级止回阀进口高压水通过高压软管进入排水器隔膜上腔,而隔膜下腔与第一级止回阀出口(第二级止回阀进口)相通,由于其存在一定的压差,推动阀瓣下移,排水器关闭,倒流防止器正常供水;
b. 当阀后管路无用户,水静止。如进口压力保持不变,其前后存在压差,排水器仍呈关闭状态;
c. 如进口压力下降,其前后压差下降到一定值时,弹簧推动阀瓣向上,排水器开启泄压,泄压到与进口压力恢复一定差值时,排水器又
关闭。
2、密封失灵:
倒流防止器之后管网压力升高,超过阀前进口压力时,如第二止回阀密封完好无渗漏,高压水不会倒流,排水器隔膜上下保持原来压差,排水器关闭,不泄压。当第二级止回阀密封破坏产生渗漏,第二级止回阀之前压力升高,造成排水器隔膜上下压差减小,排水器打开,排水泄压;此时,如第一级止回阀同时密封破坏,由于第二级止回阀倒流回的高压水已泄压减压,故不会倒流回第一级止回阀。
3、如供水过程中供水压力不断下降,则排水器隔膜上部压力下降,安全排水器控制弹簧推动阀芯打开排水器排水。当进口压力下降至零或负压时,排水器完全打开,水排出,空气从排水器进入真空腔,从而防止产生虹吸倒流现象。
回复
6楼
调试步骤
在正式安装倒流防止器之前,应彻底冲洗所有管道以排除其它不相关的麻烦,安装完毕后,初步启动使用时,为了防止剧烈动作时操作O形圈移位和内部组件的损伤,有必要遵循以下步骤:关闭出口闸阀,慢慢打开进水闸阀,让水缓慢充满倒流防止器,打开各个测试球阀除阀腔内的空气,待阀腔充满水后,慢慢打开出水闸阀,让水充满整个管路。
回复
7楼
止回阀
启闭件靠介质流动的力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类,主要用于介质单向流动的管路上,只允许介质向一个方向流动,以防止发生事故。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旅启式止回阀、蝶式止回阀。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式。
止回阀的安装应注意以下事项。
1.在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管系产生的压力的影响。
2.安装时注意介质流动的方向应与阀体所示箭头方向一致。
3.升降式立式止回阀应安装在垂直管道上。
4.升降式止回阀应安装在水平管道上
回复
8楼
在中国工程建设标准化协会标准《给水系统防回流污染技术规程》中有很明确的规定:双止回阀是不能作为有效的防回流污染技术措施的。上面所谓“普通型的倒流防止器”是不允许作为倒流防止器使用的。所谓安全性的倒流防止器的说法是不准确的,国家标准或行业标准中是没有这种分类法的。
倒流防止器产品是保护水质安全的专用设备,行业标准和国家有关标准对其技术参数和节能指标有很严格的规定,不是一般阀门企业都可以随便可以生产的。它对弹簧的质量要求也很严格。不然的话,在实际使用中不是经常漏水,就是不能可靠排水,而且水头损失将有可能超过10米。
止回阀能够保证水的单向流动,但没有防污的功能,一旦密封失效,就会产生回流污染的可能;合格的倒流防止器由于带有自动感应的排水器,可以确保不发生回流污染。
回复
9楼
1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
可以上网查询:www.shsanlo.com ; www.shsanlo.co.163.com
回复
10楼
解释的好清楚
回复
11楼
那玩意比较贵 一个就得好几千啊
回复