一直对二级负荷的宜由双回路供电不理解!!!这个双回路是不是指,两个10KV高压?比如一个13层办公楼,其负荷等级为二级!!!那么进变配电房的应该是两路10KV高压不?(而不是一路高压进线,二级负荷分别从两个变压器取电)!!!如果配电房在外面,那么象这一路高压进线,二级负荷分别从两个变压器取电,岂不也上一两回路?请指教!!!在线等
一直对二级负荷的宜由双回路供电不理解!!!这个双回路是不是指,两个10KV高压?比如一个13层办公楼,其负荷等级为二级!!!那么进变配电房的应该是两路10KV高压不?(而不是一路高压进线,二级负荷分别从两个变压器取电)!!!如果配电房在外面,那么象这一路高压进线,二级负荷分别从两个变压器取电,岂不也上一两回路?请指教!!!在线等
2楼
其第二回路可来自地区电力网络或邻近单位,也可自备柴油发电机组,但必须采取防止与正常电源并联运行的措施,也就是说,一常用,一备用,两个回路亦可说两个独立电源是指其中一个电源发生故障或停电检修十,都不致影响另一个电源继续供电。采取措施一般有
双电源(或双回路)供电,在最末一级赔垫装置内自动切换
双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上
由变电所引出可靠的专用的单回路供电。
回复
3楼
有时我也想不大明白. 其实可以这样简单的想,一级负荷和二级负荷的区别在于电源,前者应为相互独立、不受影响的2个电源,如2个发电厂或其中一个来自发电机;而后者就没有这么严格,只要2个回路电源供给就行,不一定非要2个独立电源,如同一个变电站的2个回路,或者一条来自临近单位低压回路,而且按供电设计规范,困难时一条6KV专供线路也算二级负荷供电了。
回复
4楼
同意楼上锲而不舍的理解,二级负荷的宜由双回路供电是相对一级负荷双电源来说的.但是,有一点要清楚,双回路指的是市电.如果本单位变电所里进一路高压(非专线),设两台变压器,由这两台变压器分别出的双回路可不算二级负荷的双回路供电.
回复
5楼
民规3.1.10:二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不至中断供电.
是否可以理解本单位变电所里进一路高压(非专线),设两台变压器就是二级负荷?
我觉得二级负荷的关键是设两台变压器,或者是一台变压器加一条低压专线来构成双回路?
请专家指导!!!!!
回复
6楼
对于市电进线没有严格的要求两路电源进线~~~~~~~
回复
7楼
请注意双回路与双路是不同概念,二级负荷如果总进线是双路当然要从2台变压器取电源,如果只有单路电源,5楼想法是正确的。
回复
8楼
同意楼上的说法(7楼)。。。:victory:
5楼说的“加一条低压专线”可以是从邻近单位的变电所引来的。
回复
9楼
恩,对的,我错了,呵呵.
应该对市电没有严格要求,可以是一路市电,接两根电缆引入两台变压器.如果是两路不同的市电那是最好的.
回复