消防管的管径怎么定啊?
zhangyungoodboy
2007年08月09日 09:05:47
只看楼主

请问设计是消防管的管径怎么定啊?我平时全是大体估计的啊?不知有没有什么比较准确的方法啊?

请问设计是消防管的管径怎么定啊?我平时全是大体估计的啊?
不知有没有什么比较准确的方法啊?
免费打赏
jjplj
2007年08月09日 12:47:26
2楼
消火栓还是喷淋?符合规范的基础上按流速定
回复
ihyygy
2007年08月10日 16:08:37
3楼
消防管径规范上写的不得小于100嘛
一般是看流速嘛
消火栓一般是不大于2。5
自喷不大于5米就对了
回复
ljw256
2007年08月10日 16:49:24
4楼
先利用软件计算出来,再出计算书后自己慢慢研究
回复
ly866230
2007年08月16日 10:54:14
5楼
消防管不得小于100,喷淋是根据喷头数量来规定的,用天正软件,可以帮你自动生成喷淋管径!!!!!!!!!
回复
master99
2007年08月16日 13:57:14
6楼

对,这么算,实在不行,找大学课本,这个论坛有的是!
回复
zhangzheng1119
2007年08月16日 16:04:29
7楼
按流量公式Q=(1/4)*π*D*D*v计算出各管段的管径,通常可以从钢管水力计算表中由Q和流速v直接查的管径及单位管长沿程水头损失i。
消火栓给水管道中的流速一般以1.4~1.8m/s为宜,不允许大于2.5m/s。
设有室外消火栓的室外给水管道,管径不得小于100mm.
回复
黄cyzf
2007年08月16日 21:12:19
8楼
流量知道,流速有规定!还不会算,你是干啥的?
回复
freeman207
2007年08月29日 22:11:50
9楼
根据流量和流速就可以确定但主管不小于DN100
回复
maxim61
2008年12月24日 18:00:13
10楼
建规规定消火栓管道设计流速不宜大于2.5m/s
只是不宜而已,真的不能大于吗???????????????????????????????????????