现在好多地源热泵和水源热泵就像货币一样好像通用,好多品牌就是这样但实际变工况运行时往往达不到机组标出的冷量和热量,例如水源热泵在冬季制热时蒸发器进出水温15-10度,如果按照变工况做地源热泵(蒸发器进出水8-3度)使用机组给出的热水进出水温为:45-50度,其实根本达不到的。所以,水源就选择水源热泵,地源的就选择地源热泵,这样系统可靠一些。

现在好多地源热泵和水源热泵就像货币一样好像通用,好多品牌就是这样
但实际变工况运行时往往达不到机组标出的冷量和热量,例如水源热泵在冬季制热时蒸发器进出水温15-10度,如果按照变工况做地源热泵(蒸发器进出水8-3度)使用机组给出的热水进出水温为:45-50度,其实根本达不到的。
所以,水源就选择水源热泵,地源的就选择地源热泵,这样系统可靠一些。