一个简单的砖混房屋,我用PKPM的砌体计算荷载图和纵筋图见下请问下各位这是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是构造配筋,为什么这个配筋大的惊人?
一个简单的砖混房屋,我用PKPM的砌体计算
荷载图和纵筋图见下
请问下各位这是怎么一回事?像框架的封口梁一般都是构造配筋,为什么这个配筋大的惊人?
22楼
看不清,PKPM中,砖墙计算是按剪力墙计算的,支座刚度太大,自然梁配筋就会很大。
回复
23楼
计算的时候,可以将封口梁在每跨点铰,这样将挑梁计算好,封口梁可以用PK计算
回复
24楼
应该复核输入的荷载是不是有问题,虽然是挑梁,你荷载输的很大是有问题的
回复
25楼
貌似大家不懂也在这儿说,误人啊。还是按我前边说的,把悬挑梁嵌入砌体部分建模出来,教程里明确说了,竟然还有人在这儿说没在教程里看到,别误人啊。版主评价一下。
回复
26楼
看不清图片。楼主把图片弄清楚点吧。
回复
27楼
学习9楼了
回复
28楼
建模可能有误,封口梁人工处理
回复
29楼
应该是砌体信息及计算里对梁的判定问题造成的。按你的建模方法pkpm会判定边梁是主要受力构件,所有的挑梁,楼板的力都往边梁上传当然会导致边梁配筋超乎想象的大。
回复
30楼
截面太接近 刚度就接近 无法把力传至挑梁 适当的减小封头梁的截面 减小刚度 应该就ok了
回复
31楼
学习了,希望楼至下次再发点这样的帖子上来
回复