<<高规>>3.0.1条和7.2.2条的矛盾!
xiaoxiaofeng_ren
2007年08月08日 14:22:29
只看楼主

一建筑,综合楼,建筑高度小于50米,一层、二层、三层每一层面积都超过1000平米!此建筑按照3.0.1条定性为二类综合楼,而按照7.2.2条定性为一类综合楼!请问这样的建筑到底应该怎么定性,其用水量应该是多少???

一建筑,综合楼,建筑高度小于50米,一层、二层、三层每一层面积都超过1000平米!此建筑按照3.0.1条定性为二类综合楼,而按照7.2.2条定性为一类综合楼!
请问这样的建筑到底应该怎么定性,其用水量应该是多少???
免费打赏
jinhui020222205
2007年08月08日 14:37:07
2楼



按照7.2.2条定性为一类综合楼!
怎么定性,请明示。
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年08月08日 14:59:03
3楼

那你的意思是说,这栋建筑的室内消火栓用水量是30L/S了??
回复
jinhui020222205
2007年08月08日 16:04:37
4楼
哪有30?
回复
tql1
2007年08月08日 17:29:34
5楼
这只能怪规范修订顾前不顾后,虎头蛇尾,按3.0.1条执行比较合理。
回复
jinhui020222205
2007年08月08日 17:56:14
6楼



你的30从何而来?
回复
visevesa
2007年08月08日 19:46:39
7楼
1.两条对于你讲的无矛盾,是二类高层民用建筑;
2.如果说有矛盾:那就是
表3.0.1的第五行"24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2"
表7.2.2的第12行"或每层的建筑面积超过1000m2"
显然两句话表达不一致.
回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年08月09日 08:14:27
8楼

怎么没有矛盾呢?表3.0.1的第五行"24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2" -----二类
表7.2.2的第12行"或每层的建筑面积超过1000m2"---一类





回复
xiaoxiaofeng_ren
2007年08月09日 08:18:48
9楼
第12行"或每层的建筑面积超过1000m2"我们这面消防审查的时候,只要你这个建筑任何一层超过1000m2,这个建筑都定性为一类!
回复
egoer
2007年08月09日 08:54:39
10楼
消防就高不就低,定位一类建筑比较合理,也更有说服性。
回复
zzx1354
2007年08月09日 09:15:50
11楼
4楼的说的是对的,
消防用水量应该按20L/S来计算
表7.2.2写的很清楚啊
二类建筑的综合楼,高度小于50米,室内消火栓用水量为20L/S.
回复

相关推荐

APP内打开