110kV有载调压变压器绕组直流电阻与出厂时不一致
eezyz
eezyz Lv.5
2007年08月08日 10:50:29
来自于变压器
只看楼主

110kV有载调压变压器,运行1年多,绕组直流电阻与出厂试验报告上的不一致,请问各位这正常吗?

110kV有载调压变压器,运行1年多,绕组直流电阻与出厂试验报告上的不一致,请问各位这正常吗?
免费打赏
hrb-lsh
2007年09月05日 22:12:01
22楼
数据有问题,这是肯定的!
我们做了这么多年变压器没见过高、低压三相都如此平衡的,居然达0.0%!
高压的直阻变小,不可思议。
低压D接,电阻增大为3倍,一般来说是有断相,故障相的线电阻为正常时的3倍,而非故障相的线电阻为正常时的1.5倍。
低压三相都为原来的3倍,说明三相都断相了!!!
而楼主的变压器还在正常运行呢!
无牙虎分析得不无道理。50000/110的变压器电阻稳定时间要接近20min,采用电路突变法等可以缩短稳定时间,但是高压要测17*3次,没耐心了,编几个理想的数吧。
回复
lishouhua-hrb
2007年09月06日 00:10:11
23楼
2007年09月06日 13:51:00
24楼
原来是这样。记得她们只做了1.5小时。油样化验试验报告正常。下次停电日重做。
回复

相关推荐

APP内打开