1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
1。埋地管用PPR,每4米或转弯处都有接口,而铝塑复合管可整根敷设,哪种好呢?
2。150UPVC排水管和金属波纹管之间如何连接,有标准图吗?管道穿沉降缝应用金属波纹管还是采用软接头呢?
162楼
山西大同采暖
所有旧楼分户改造
户内:
铝塑管+散热器
户外(含楼道):
焊接钢管保温。
新建住宅
户内:PPR+散热器或者PPR地板采暖
回复
163楼
给水地埋部分采用铝塑复合管;地板采暖采用PEX-A;散热器采暖地埋部分采用铝塑复合管。
回复
164楼
户内采用PPR管,热熔连接.我是辽宁鞍山的
回复
165楼
PPR管用盘管 200M 400M 一卷都有 热熔连接 操作时有一定的技术要求 工人必须要细心 但大规模施工时不容易做到
回复
166楼
我上长春的 我们这一般都用PP-R PEX 管,理由是 价格合理 完全可以达到使用标准,
前面有提到管道穿越沉降缝的问题,这是不允许的,要严格按照标准做,
回复
167楼
DN150用法兰连接
回复
168楼
PPR
PEX
PE-RT
浙江
回复
169楼
潍坊这边使用pex,但地暖有一个致命的缺点点就是它不节能,相信很快就会被淘汰掉
尤其在住宅采暖中,现在根据节能法每平方耗能十几瓦,而地暖每平方耗能六七十瓦,
是一种很不经济的节能方式。
回复
170楼
哪位大侠有京01SSB1 新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集 贡献一下大家共享啊!
本人急需
回复
171楼
21楼的朋友你有 京01SSB1《 新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》 ??请贡献一分朋友们共享啊
回复