同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊急
同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)
现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低
,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高
我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊
急
2楼
从数据看,机器本身没问题,应该是漏冷媒,导致压缩机负载下降,功率下降。
这里要纠正一点,不是说漏冷媒,压缩机温度就会高。只有漏到一定程度才会那样,你这个应该是只漏了一点,导致系统工作往下偏移造成的。
还有一种可能是变频压缩机的频率调低了,导致流量不足。
[
本帖最后由 lym16553 于 2012-11-28 13:48 编辑 ]
回复
3楼
谢谢帮助,定频压机
为什么会漏到一定就不漏了呢,功率差1/3呢。
会有其他情况吗
回复
4楼
会不会串气,或堵塞了呢
回复
5楼
但是最大的问题是,压机,排气温度都比正常机器的低
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
看样子是制冷剂缺失,但还有可能是机器没有全载工作。制冰机蒸发器入口温度10度,太高了。
回复
9楼
制冷剂不足高低压串气机组未完全加载等都会导致压缩机温度升高,但这是在运行一段时间之后才会显示出来的。
楼主只提供的温度参数,最好再提供运行电流和高低压力参数。如果高低压力都很低,也可能是冷媒不足或堵塞,如果高压高低压低也可能是堵塞,如果高压低低压高有可能是串气或未加载
另外,系统堵塞和制冷剂泄漏在某些情况下的表现是类似的
[
本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-30 08:55 编辑 ]
回复
10楼
从运行参数来看不像是制冷剂漏的问题
压缩机本身问题
回复