lyy0801
lyy0801 Lv.8
2012年11月28日 12:52:36
来自于制冷技术
只看楼主

同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊急

同时两台制冰机在转,一台正常,一台异常,(环温30度)
现象是,冷凝器出口温度34度,蒸发器入口10度,出口25度,压机55,排气70,功率低
,正常的是,冷凝出口40度,蒸发入口-8, 出口10,压机65,排气80 功率高

我怀疑制冷剂泄露,但为何压机温度比正常的低呢?, 少制冷剂应压缩机温度高啊
免费打赏
lym16553
2012年11月28日 13:46:25
2楼
从数据看,机器本身没问题,应该是漏冷媒,导致压缩机负载下降,功率下降。
这里要纠正一点,不是说漏冷媒,压缩机温度就会高。只有漏到一定程度才会那样,你这个应该是只漏了一点,导致系统工作往下偏移造成的。
还有一种可能是变频压缩机的频率调低了,导致流量不足。

[ 本帖最后由 lym16553 于 2012-11-28 13:48 编辑 ]
回复
lyy0801
2012年11月28日 14:30:59
3楼

谢谢帮助,定频压机
为什么会漏到一定就不漏了呢,功率差1/3呢。

会有其他情况吗
回复
lyy0801
2012年11月28日 16:20:05
4楼
会不会串气,或堵塞了呢
回复
lyy0801
2012年11月28日 21:21:38
5楼
但是最大的问题是,压机,排气温度都比正常机器的低
回复
wybbyw
2012年11月28日 23:58:29
6楼
仔细查查是不是 冷库冷风机由漏点。
回复
dgmcsy
2012年11月29日 09:23:56
7楼
再多多关注下吧。。冷水机的维修工程 http://www.dgmcsy.com
回复
fengxiang1025
2012年11月29日 13:35:01
8楼
看样子是制冷剂缺失,但还有可能是机器没有全载工作。制冰机蒸发器入口温度10度,太高了。
回复
adingkgb
2012年11月30日 08:49:50
9楼
制冷剂不足高低压串气机组未完全加载等都会导致压缩机温度升高,但这是在运行一段时间之后才会显示出来的。

楼主只提供的温度参数,最好再提供运行电流和高低压力参数。如果高低压力都很低,也可能是冷媒不足或堵塞,如果高压高低压低也可能是堵塞,如果高压低低压高有可能是串气或未加载

另外,系统堵塞和制冷剂泄漏在某些情况下的表现是类似的

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2012-11-30 08:55 编辑 ]
回复
yzhchlan
2012年11月30日 10:06:07
10楼
从运行参数来看不像是制冷剂漏的问题
压缩机本身问题
回复
kongtiaozx
2012年11月30日 13:51:12
11楼
我来学习下了
http://www.kongtiaozx.com/

[ 本帖最后由 kongtiaozx 于 2012-11-30 13:52 编辑 ]
回复