请高手给我看看这个应急原理图,先谢下
lilyhello
lilyhello Lv.3
2007年08月07日 20:28:32
来自于照明工程
只看楼主

这个原理图

这个原理图

1186489729604.jpg

免费打赏
lilyhello
2007年08月07日 20:29:06
2楼
他俩是一起的
回复
lilyhello
2007年08月07日 20:31:49
3楼
这个和第二张一样,只是改成C2了
回复
lilyhello
2007年08月08日 10:26:26
4楼
请问那个MK模块放在哪里。是正常照明配电箱,还是应急照明配电箱?
如果放在正常照明配电箱,那他和应急照明配电箱有接线关系吗
有谁看过现场的接线,请指教
回复
lxt9607
2007年08月08日 13:05:51
5楼
M1、M4回路是作为平时常明的专用应急照明吗(从图上看好像是这样的)?如果是,C1、C2的常开一次触点为什么不直接与断路器进行并接呢?
回复
lilyhello
2007年08月09日 07:39:17
6楼
应该是并接啊图中
我意思是说那个MK模块放在哪里?
回复
sjg6843
2007年08月09日 13:28:26
7楼
MK模块放在消防端子箱中,M1、M4回路提供现场操作开关的电源,此时的开关一般为双控开关。
回复
lilyhello
2007年08月09日 13:38:30
8楼
我原来以为这个模块是切除非消防电源的那个模块(就是正常照明配电箱钟的模块)
再请问7楼,那这个应急照明配电箱中的J和消防端子箱有连线关系?
谢谢
回复
mmhwe
2007年08月09日 17:13:38
9楼


没有
回复
lilyhello
2007年08月09日 19:04:21
10楼
那请问是如和实现这个联动关系的。?
望解答
回复
sjg6843
2007年08月10日 07:24:11
11楼
这个J一般装在应急照明配电箱中.火灾时消防联动动作,模块MK动作,使中继J吸合,交流接触器C1、C2动作,强行点亮现场(双控开关的另一极)处于关断状态的应急灯。
回复

相关推荐

APP内打开