pkpm中砖混结构采用那些程序计算啊?设计流程是怎样的啊?
pkpm中砖混结构采用那些程序计算啊?设计流程是怎样的啊?
2楼
专门有“砖混抗震验算”界面,可计算抗震和承压,验算高厚比,局部承压,比较全面,主要是在建模中要把墙体材料定义为砖墙,经过菜单1、2、3后可进入计算。
回复
3楼
同问以上问题,我也没有建过砖混结构的模型.
砖混要考虑哪些与框架结构不同的因素,或者一些参数怎么样取值?如周期要不要折减?
回复
4楼
在砖混中,由于地震影响系数就取最大值,所以不考虑周期的折减,手算时候直接查表就行
回复
5楼
砖混:
l 砌体等级可以任意输入,按插值计算。
l 砂浆的抗剪强度上限为M10。
l 增加施工质量等级:A、B、C级。A-1.05,b-1,C-0.89
l 抗震烈度7度半比7度,地震力增加50%
l 在砖混结构中,地震影响系数取了α1=αmax,因此,场地土类型和地震周期对地震力都没有影响。
l 有效总重力荷载代表值Geq=0.85G
l 总水平地震力Feq=α1×Geq
l 地震剪力能考虑三种情况:刚性楼板、柔性楼板、刚柔性楼板
l 能够计算每一片墙的最不利方向的地震剪力。
l 程序能考虑构造柱面积、构造柱钢筋变化后承载力变化。(只有中部构造柱起作用)
l 默认构造柱钢筋需用户自己按规范确定。
l 能考虑砖墙和混凝土墙的混合结构。材料的弹塑性模量比影响剪力分配。
l 剪力墙抗剪影响水平分布筋。
l 底框的两个方向必须有抗剪墙。
l 托梁、过渡层楼板厚有构造要求。
l 侧移刚度比属于强制性条文。
l 软件未计算两层底框间的刚度比。
l 两层底框的抗震墙必须上下连续。
l 程序通过不一定满足规范要求。软件对很多规范条文未考虑。
l 新规范规定底框结构可以用于抗震地区。
l 托梁上部荷载有三种考虑方法:全荷载、荷载折减、墙梁
l 底框层数不同程序不能算。
l 选或不选“考虑边框柱”可以来调整刚度。
l 如果是两层底框或地震烈度高,抗剪墙一定要用混凝土墙。
l 抗剪墙如果为砖墙,一定要满足规范要求。
l 新规范修改了砌体的抗压强度,可以考虑构造柱的详细影响。
l 门窗间的墙段作为受压单元。墙段只考虑一字形。
回复
6楼
刚刚来,学习了,学习了,谢谢楼主
回复