此图导线标注根数对吗
slb2002
slb2002 Lv.2
2007年08月07日 15:08:48
来自于照明工程
只看楼主

期待您的解答

期待您的解答
a8339c78710f4a8fd3f7.rar
24.5 KB
立即下载
免费打赏
chengruishuidian
2007年08月07日 22:47:04
2楼
你先说说你想怎样控制双管日光灯
回复
yanggongsi
2007年08月08日 10:34:43
3楼
开关有点多了吧?设计有问题,厕所没有灯
回复
chengruishuidian
2007年08月08日 22:52:21
4楼

开关是有点混乱,不过厕所里有灯--平灯座
还是让楼主说明一下吧
回复
sjg6843
2007年08月09日 13:18:52
5楼
开关太多,照明回路没有PE线,应急灯不能与正常照明回路共用
回复
wudeshui
2007年08月09日 16:13:17
6楼

照明回路没有PE线吧
应急灯不能与正常照明回路,规范要求的?
回复
zhineng02031
2007年08月10日 10:20:49
7楼
我同意6楼的后面一句话
但是普通照明回路在标高低于2.4米的时候才增加PE线 普通情况下部需要
回复
sjg6843
2007年08月10日 12:11:21
8楼
应急灯不能与正常照明同回路,规范上有要求,我有一次做设计没分就被审图打了回来.
至于照明回路要不要PE线,论坛上讨论的帖子很多次了,新的照明标准上规定要.我认为主要针对1类灯具而言,而实际上大多数的灯具都是1类灯具.
回复
yanggongsi
2007年08月10日 15:28:54
9楼
我的观点如下:
1、1和1’回路不清晰
2、1和4在楼梯间内,是否影响楼梯的转弯半径,影响结构。
3、2厕所内没有灯,如4楼兄弟所说厕所里有--平灯座 ,不应设在门上,应在房间中间。
4、3处公共照明回路不能和应急照明设在同一回路。因为应急灯为一级负荷,普通照明为三级负荷。
5、3处强电井无从此引上或从下引上线。
6、整体比较混乱,思路不清晰,此图质量很差
希望大家批评指正!
回复
ziliaoshi_1
2007年08月11日 16:53:25
10楼
这个图纸一堆的问题,建议发回重新画。
回复
slb2002
2007年08月13日 09:47:20
11楼
谢谢各位大师哥的热心解答,我是刚工作的,很多不懂的问题,还请多多指教
回复