柱子轴压比你一般取多少?如果轴压比太小,你改柱子截面吗?
柱子轴压比你一般取多少?如果轴压比太小,你改柱子截面吗?
2楼
轴压比算出来符合规定就好啦
一般不改截面,把标号抬一抬
回复
3楼
轴压比过小时,产生受力钢筋首先屈服的大偏心受压破坏,是延性的。 轴压比大时,将产生受压区混凝土压碎而受拉钢筋并不屈服的小偏心受压破坏,延性较差。
具体数值请按抗震规范6.3.7 取值..
回复
4楼
抗震等级一,二,三
柱压比:0.7,0.8,0.9
回复
5楼
我做过的一个设计:抗震等级三 级,柱轴压比限值0.9.
我的柱子轴压比多在0.6-0.8.
再小的话显然有点浪费.
回复
6楼
柱子轴压比多在0.6-0.8.
再小的话显然有点浪费,轴压比太大,钢筋也太大,甲方也不同意呀!
回复
7楼
实在不行就加大截面.
请问轴压比大导致钢筋配的也大吗?
回复
8楼
柱子轴压比不能太小,太浪费可以减小截面尺寸,或提高砼强度
回复
9楼
请问轴压比大导致钢筋配的也大吗?
回复