有关JCCAD\satwe中标高系统±0的疑惑
吴歌96
吴歌96 Lv.4
2007年08月07日 13:56:17
来自于PKPM
只看楼主

软件中有好些有关标高的参数,说明书上好象都没说清到底哪儿是±0.000。虽然在论坛中也看了不少这方面的解释,但很惭愧,小弟一直没弄明白。还请前辈指点迷津。 1.satwe的结构设计参数-“地下室信息” 中有两项相关的标高:室外地坪标高和地下水位标高,但不知±0.000在哪个位置呀? 对于没有指定地下室的结构,±0.000是不是位于结构模型首层的底部呢? 对于指定了地下室的结构,±0.000是否位于结构模型中地下室的顶板处?这样理解对不?

软件中有好些有关标高的参数,说明书上好象都没说清到底哪儿是±0.000。虽然在论坛中也看了不少这方面的解释,但很惭愧,小弟一直没弄明白。还请前辈指点迷津。
1.satwe的结构设计参数-“地下室信息” 中有两项相关的标高:室外地坪标高和地下水位标高,但不知±0.000在哪个位置呀?
对于没有指定地下室的结构,±0.000是不是位于结构模型首层的底部呢? 对于指定了地下室的结构,±0.000是否位于结构模型中地下室的顶板处?这样理解对不?
2.JCCAD中有很多地方也涉及到了标高。如基本参数中的室外自然地坪标高、上部结构荷载作用点标高,梁板参数中的地下水位深度,基础梁、独基、承台、筏板的底部标高等等,这些是不是采用同一个标高系统呀?它们的±0.000又在哪儿呢?
3.satwe和JCCAD是不是采用同一套标高系统呢?
小弟在这儿先谢谢大家了!
免费打赏
awang0733
2007年11月02日 14:59:47
2楼
这个问题没人知道吗?接触cad有一段时间了,和lz一样,对这个问题比较迷惑,还望高手给解答一下。
回复
sdzhrr
2008年04月14日 10:19:04
3楼
0.000应是室内地坪标高,一层上部荷载作用点标高是相对于该标高而言的,应与土层分布的0.000相统一起来。这样当输入基础底标高时,程序可以计算出由于柱底剪力对基础底所产生的附加弯矩值。
回复
工民建
2008年04月20日 00:30:10
4楼
回复
maxitweber
2013年07月19日 15:44:40
5楼
sdzhrr 发表于 2008-4-14 10:19 0.000应是室内地坪标高,一层上部荷载作用点标高是相对于该标高而言的,应与土层分布的0.000相统一起来。这 …柱底剪力产生的附加弯矩值难道不是剪力乘以基础高度?跟标高怎么定有关系吗?
回复