越做结构越迷茫,尤其是最近关于梁裂缝的控制。普通的标准层一般控制在0.3,我们按照satwe结果来配筋基本都是满足的。但是到了屋面层,裂缝控制在0.2,一般的厂房之类的都基本控制不住了。一般为了控制裂缝都要将支座出配筋放大1.2-1.5倍,如果说你配筋面积才10以下放大还不是很多。但是你配筋到了30多,放大1.2-1.5倍都到40多配筋了。而有时候柱子截面才400-500,那不是严重造成强梁弱柱了吗。而且我们PKPM计算的裂缝又没考虑到楼板的作用。而且配太多的钢筋对结构的延行也很差。我们又该如何取舍
1.屋面肯定做防水保温,否则屋面肯定漏水!所以,屋面板完全可以按照一类环境来设计,这个我们和审图办沟通过,完全没有问题。
2.算裂缝时采用的是准永久组合,就算你取0.3mm控制裂缝也和以前按照标准组合但按照0.35mm是一样的,因此裂缝的控制实际上和以前相比是放松了。
3.对于这种大宽度结构的确要注意强梁弱柱的形成,因此要加大相应方向柱截面和配筋以及不用考虑裂缝的因素引起的增大梁配筋。
4.如果你仍然不放心,你可以读取梁端内力进行手算验算裂缝。这个时候可以考虑双筋梁的有利影响。
希望我的回答对你有帮助!