低压开关柜进线应该怎么选择?5芯的?3芯的?3+2的?还是4+1的?还有低压开关柜每个支路选3+2的还是4+1的?动力选3+2的还是4+1的?刚入门不清楚,希望各位大虾解答一下
低压开关柜进线应该怎么选择?5芯的?3芯的?3+2的?还是4+1的?
还有低压开关柜每个支路选3+2的还是4+1的?
动力选3+2的还是4+1的?
刚入门不清楚,希望各位大虾解答一下
2楼
如果主要是动力的,三相的,该选 3+2,因为3+2与4+1,区别在于N线的粗细,看的是零线电流大小.
个人意见
回复
3楼
根据需要选用,对于三相不平衡线性负载,而且负荷基本平衡,或者如自带控制箱柜的水泵、风机以及很多工业生产线,因其单相负荷主要是控制电源,负荷不大,完全不需要那么大的中性线,可以选用3+2。对于三相不平衡负载,而且负荷不平衡较大,负荷有非线性负载,会产生谐波,中性线电流可能比较大,应选用4+1。对于三相平衡负载,不需要中性线,当电缆小于16平方时,可以采用3+1,但最好采用4,若电缆大于16平方时,则采用3+1。对于中性线和接地线公用的或不接地系统即TT系统,则采用4。尽管4+1可以取代3+2,3+2不能代替4+1,但不能一概用4+1,3+2可以在很多场所使用的,用3+2比4+1省钱,凡事要详细分析、周详考虑。
回复
4楼
用几芯电缆是根据你的供配电系统采用何种接地形式定的
回复
5楼
用户应选用4+1。对于三相平衡负载,不需要中性线,当电缆小于16平方时,可以采用3+1,但最好采用4,若电缆大于16平方时,则采用3+1。对于中性线和接地线公用的或不接地系统即TT系统,则采用4。尽管4+1可以取代3+2,3+2不能代替4+1,但不能一概用4+1,3+2可以
回复