2楼
试说明如下:
1、确认各单独用电设备的功率Pn和功率因素COSΦn,这二个参数可以查厂家的产品样本资料,没有厂家资料的可以采用设计手册上的通用资料。
2、计算各单独用电设备的无功功率Qn,计算方法有二种:
2.1根据COSΦn算出功率因素角Φn(怎样算相信学过函数的都可以了),则Qn=Pn/tagΦn。
2.2根据COSΦn和Pn算出视在功率Sn=Pn*COSΦn,Qn=(Sn*Sn-Pn*Pn)再开方。
3、分别算出总的有功功率Pj=∑Pn、无功功率Qj=∑Qn、视在功率Sj=∑Sn。
4、算出计算总负荷的实际功率因素COSΦj=Pj/Sj。若COSΦj达到规定的功率因素就可以不用补偿,若没达到,则进行以下步骤。
5、算出规定功率因素的无功功率Q=Pj/COSΦ(Q为规定功率因素下的无功功率,COSΦ为规定的功率因素)
6、算出需要补偿的无功功率Qb=Qj-Q。
7、最后根据Qb选择补偿电容容量。
另外,你的功率因素补偿到0.85不符合要求,要求大于0.9。一般最好按补偿到0.92-0.95来设置补偿电容的容量,以保证无功补偿有上下浮动的余地,太低有时达不到规定,补偿太高也不好,会增加谐振过电压的机会。
回复
3楼
规范上说,高压供电的功率因数为0.9以上,低压供电的0.85以上,这个住宅是低压供电,从附近的箱变引来220/380伏电源,0.92-0.95是不是高了呢?
回复
4楼
你的低压补偿设计建议按0.9设置补偿电容。一般不要按刚好满足要求设置,留有余地比较好。
回复
5楼
我知道了,太感谢你了!谢谢!
回复