设计手册 清扫口一章:卫生间的洁具多于3,设置清扫口.单个卫生间的洁具多于3,那么每个卫生间都设置清扫口吗?我在别人的图纸好象都无发现 住宅的卫生间都有 清扫口
设计手册 清扫口一章:卫生间的洁具多于3,设置清扫口.单个卫生间的洁具多于3,那么每个卫生间都设置清扫口吗?我在别人的图纸好象都无发现 住宅的卫生间都有 清扫口
2楼
4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。
2 在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。
在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。
3 在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。
注:可采用清扫口的转角配件替代。
做设计是按规范来,而不是设计手册;住宅当然无需设置清扫口,有谁家里会在一个卫生间里装2个大便器的吗?
回复
3楼
这要看情况来着,比如公共卫生间,那就得按章办事:卫生间的洁具多于3,设置清扫口.单个卫生间的洁具多于3,设置清扫口。但如果是住宅那就不用设了,因为立管上的检修口的作用跟清扫口作用是一样的。
回复
4楼
3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。-------我是根据这个句子提出疑问的,所以不知道 住宅设置否?
回复
5楼
原因:1.引楼主原话“你好象都无发现住宅的卫生间都有清扫口”。
住宅的卫生间都有地漏,地漏可以做清扫口使用。你好好看看图纸,地漏都设置在横管的末端。虽然有的末端可能设置浴缸或淋浴房,但在浴缸或淋浴房旁边基本上设地漏,另浴缸或淋浴房是有检修门的。
2.规范采用“宜”字。“宜”字的规范解释为:可用也不可用,但条件允许的条件下,要用。如果在别人的图纸好象都无发现,也没错啊。
3.公共卫生间,都有设置清扫口。既有地漏做清扫口的,也有地平铜盖做清扫口的。
4.引3楼原话“但如果是住宅那就不用设了,因为立管上的检修口的作用跟清扫口作用是一样的”。我认为回答的不对。楼主问的是横管,跟立管上的检修口无关。
回复
6楼
我觉得其实在排水末端的地漏完全可以做清扫口使用,楼上的已经说了
回复
7楼
设计手册 清扫口一章:卫生间的洁具多于3,设置清扫口.单个卫生间的洁具多于3,那么每个卫生间都设置清扫口吗?我在别人的图纸好象都无发现 住宅的卫生间都有 清扫口
回复
8楼
所谓‘一心管二’,就是这个道理
回复
9楼
现在都采用塑料管了啊 ?
你难道不知道吗?
回复
10楼
----最近做一个项目,广州的,是市院审图,里面说排水横管不能用塑料管.所以才改成铸铁管 原因是什么??????????
回复
11楼
以下是引用xiaomeileung在2007-08-10 18:48:04.0发表的内容:
以下是引用zzx1354在2007-08-10 12:43:04.0发表的内容:
以下是引用xiaomeileung在2007-08-08 13:33:44.0发表的内容:
3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。-------我是根据这个句子提出疑问的,所以不知道 住宅设置否?
现在都采用塑料管了啊 ?
你难道不知道吗?
----最近做一个项目,广州的,是市院审图,里面说排水横管不能用塑料管.所以才改成铸铁管 原因是什么??????????
我也很想知道。
你们做的项目是哪方面的?
回复