风机盘管噪声问题!
ljy521521
ljy521521 Lv.2
2007年08月06日 23:40:41
来自于中央空调
只看楼主

办公区的风机盘管!一台机组一个回风口带2个送风口!盘管风机出口处装有消声器!但是目前回风口的噪音比较大!送风口噪声很小!如果打开回风口,则回风处噪声明显减小,但是送风口噪音变大!目前考虑是不是回风口尺寸过小造成的!办公区其他风机盘管型号和风管尺寸差不多,但是噪声并不明显!请教高手是何原因!谢谢

办公区的风机盘管!一台机组一个回风口带2个送风口!盘管风机出口处装有消声器!但是目前回风口的噪音比较大!送风口噪声很小!如果打开回风口,则回风处噪声明显减小,但是送风口噪音变大!目前考虑是不是回风口尺寸过小造成的!办公区其他风机盘管型号和风管尺寸差不多,但是噪声并不明显!请教高手是何原因!谢谢
免费打赏
cjx262
2007年08月07日 08:13:22
2楼
会不会是你的这台风盘的回风口太脏了.回风量变小也会有很大的噪声的.其它台风机盘管也和这台是同样大小吗?做法也相同吗?
回复
qin477
2007年08月07日 11:13:31
3楼
会不会是回风\送风风口都太小了?我想这样可以解释如上现象
回复
wgj1207
2007年08月10日 17:31:04
4楼
回风口有些小了。
回复
wu22wei
2007年08月12日 13:50:55
5楼
统一楼上观点哈,
回复
wenzhen001
2007年08月12日 13:58:02
6楼
回风口有过滤网吗
有的话,清洗
或者换孔目打的过滤网
如果还不行就是电机的噪音大
回复
ljy521521
2007年08月15日 00:42:06
7楼
回风口已经清洗了!不是这个问题,其它的盘管型号是相同的!