请问大家,做变电所,一般都要求净高多少?
ronaldinho
Lv.3
2007年08月06日 20:04:02
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
做不挖电缆沟的,电缆上进上出的变电所,大家一般都要求净高(指从梁底到地面)多少?
做不挖电缆沟的,电缆上进上出的变电所,大家一般都要求净高(指从梁底到地面)多少?
免费打赏
ronaldinho
2007年08月07日 11:45:03
2楼
顶
回复
lingxuct
2007年08月07日 14:22:02
3楼
净空(不含梁)高度3.4米以上。
回复
ronaldinho
2007年08月07日 16:03:18
4楼
我粗算了一下,柜高2.3m,电缆桥架距柜顶1m,桥架高0.2m,再距梁0.3m应该是3.8m.但见到有的设计竟然只有3.1m的净高,不知怎麽能做到的.<有4x240的低压电缆哪>
回复
daiyumin789
2007年08月07日 16:40:12
5楼
10kV:4m
35kV:干式,5m
35kV:油浸式,至少8m
回复
相关推荐
广东省电网标准 台区杆上变电所安装图
输变电工程
2023-06-23 23:20:02
10 kV 变电所接地做法简析
电气资料库
2023-05-15 10:11:58
一文搞清变电站、开闭所、变电所、配电房、箱变的区别
电气资料库
2023-04-20 10:41:10
电力监控系统的功能及其在煤矿地面6kV变电所的应用——安科瑞 严新亚
电气资料库
2023-03-17 13:00:04
电力系统中安装管型母线起到哪些作用变电所各级电压配电装置衔接
供配电技术
2023-03-09 16:33:34
高速公路隧道附近的变电所及临时停车区,是否需要设置室外消火栓
建筑消防给水
2023-03-02 10:04:31
求问大佬!医院院区内有2路独立10kV市政电源为院区主变电所供电。最大电容量是?
供配电技术
2023-02-25 14:51:18
地下变电所的进户门需要与变电所内接地系统相连么
供配电技术
2023-02-15 11:10:11
发电厂和变电所常用电气图形符号
电气工程原创版块
2023-02-09 11:00:24
变电所运维云平台助力实现配电房智能化管理——安科瑞 严新亚
输变电工程
2023-01-17 09:37:22
浅谈电气火灾监控系统在变电所的应用
电气工程原创版块
2022-12-21 15:50:46
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
工业自动化
2022-12-16 15:36:01
变电站、开闭所、变电所、配电房、箱变概念及区别
电气工程原创版块
2022-12-09 18:45:06
防火概论| 变电站. 变电所. 终端变电站. 箱式变电站. 变配电室等!
建筑规范
2022-10-11 08:50:44
变电所接地防雷系统设计
输变电工程
2022-10-09 17:09:29
发电厂变电所-电气主接线知识详解
输变电工程
2022-10-09 15:46:26
民用建筑电气设计标准(4变电所)
建筑规范
2022-09-15 14:33:19
普通办公楼变电所的荷载
混凝土结构
2022-09-02 09:20:42
35kV及以下客户变电所建设标准
供配电技术
2022-08-28 11:35:16
再聊聊住宅离变电所的距离
照明工程
2022-08-18 09:01:12
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开