仓库环状格栅管网ESFR自动喷水灭火系统设计计算方法
ca35157625
ca35157625 Lv.8
2012年11月27日 19:14:53
只看楼主

在改建、扩建的项目中,消防用水加压水泵一般已在一期工程配置,这就要求工程师采用逆向思维的方式,通过合理的管网布置,在满足规范对管道流速要求的同时,使其尽量符合原有消防配置设施,并最大化降低工程造价,对此格栅状管网的优点得以充分体现,但碍于管网的复杂性一般的手工水力计算难以进行,下文给于了详细的设计计算分析,满足最优化的工程设计和计算,达到优化工程,提供设计质量的目的!Q Q : 957125528

在改建、扩建的项目中,消防用水加压水泵一般已在一期工程配置,这就要求工程师采用逆向思维的方式,通过合理的管网布置,在满足规范对管道流速要求的同时,使其尽量符合原有消防配置设施,并最大化降低工程造价,对此格栅状管网的优点得以充分体现,但碍于管网的复杂性一般的手工水力计算难以进行,下文给于了详细的设计计算分析,满足最优化的工程设计和计算,达到优化工程,提供设计质量的目的!



Q Q : 957125528
邮件: firecad@163.com
df0fdd3bd3aa6913b34f.pdf
1.3 MB
立即下载
免费打赏
wx_1597147095983
2020年08月11日 20:01:47
2楼

格栅环状网采用什么软件计算的

回复

相关推荐

APP内打开