只看楼主

大四一开始,就在某甲级小院实习。边上课边画图,边突击考试边加班赶图。实习了三个月,有点心得体会,和大家一起分享。 没去实习前,感觉工程经验就像练内功,有心学还得熬资历。不过现在我看来,工程经验如果遇上概念不清,恐怕这内功练着练着,自己就成东方不败了。试举两例: 1.某公建项目的公共厕所,沉板450mm,恒载10KN/m3(不计板厚),活载2.0KN,被三根框架梁分割成四块单向板。刚来设计院,我就打打下手,画画梁板柱配筋。于是,对着PKPM配板筋,基本体力活。厕所嘛,容易漏水呀,二话不说就把底筋和面筋的受力筋都调大了点。同事一看:

大四一开始,就在某甲级小院实习。边上课边画图,边突击考试边加班赶图。实习了三个月,有点心得体会,和大家一起分享。
没去实习前,感觉工程经验就像练内功,有心学还得熬资历。不过现在我看来,工程经验如果遇上概念不清,恐怕这内功练着练着,自己就成东方不败了。试举两例:

1.某公建项目的公共厕所,沉板450mm,恒载10KN/m3(不计板厚),活载2.0KN,被三根框架梁分割成四块单向板。刚来设计院,我就打打下手,画画梁板柱配筋。于是,对着PKPM配板筋,基本体力活。厕所嘛,容易漏水呀,二话不说就把底筋和面筋的受力筋都调大了点。同事一看:
——啊,你怎么板的底筋另一个方向才配了%8@150?
——这个是分布筋,配小直径的密钢筋就够了。
——虽然理论是这样,但实际上我们都不这样干。
另一个同事说,厕所配大点没问题,毕竟施工队都往里面填砖头,不会用设计要求的轻质填充料。刷刷地把%8@150改为了%10@180
其实,就算施工队往里面倒混凝土,设计的10KN/m3的恒载都够了。

2.某天陪领导下工地会审图纸,生产经理问:梁搭在柱子上,梁筋的锚固的水平段,可不可以不伸过柱子的中点,在柱子的近端就向下弯折锚固。领导说,规范怎么说就怎么搞,设计总说明怎么画就怎么做。生产经理说,我们的老师傅,以前都是锚固在柱子近端,这样施工方便呀。
我一想,这个有“工程经验”的“老师傅”,亲手制造了多少有严重工程隐患的工程。梁筋的水平锚固段,极为重要,在一定程度上比弯折后的弯折段重要多了,因为主要受力段就是水平段。没有适当的水平段长度,只增加弯折段的长度对提高锚固强度没显著作用。
这位老师傅的“工程经验”,是在房屋正常使用下的工程经验,等到荷载大了或者地震来了,呵呵,就各安天命吧。
这个工程经验,真正落实了“强柱弱梁”的概念设计,只是梁弱爆了。
免费打赏
cj200321700
2012年12月02日 15:04:05
52楼
150间距抗裂和施工效果就可以了 板面钢筋密了施工不容易振捣密实
很多施工老师傅就是瞎做的 他也不看规范 也没法懂 怎么好做怎么来 他们有些意见就当是放屁
回复
caojiexiong
2012年12月02日 15:57:28
53楼
理论跟实际总是有差别的,而且很多的理论在实际工程中也许根本 就不适用。。。
回复
zhubiao886
2012年12月03日 10:18:56
54楼
我是来学习哈的
回复
asmine
2012年12月03日 11:47:13
55楼
你实习蛮认真的嘛,发现这么多问题,哪个学校毕业的?
回复
masterzgao
2012年12月03日 17:06:34
56楼
回复
jinyesterday
2012年12月03日 19:36:10
57楼
受教了
回复
tyl2012
2012年12月03日 21:01:41
58楼
这是一个简直不负责任的设计院。对施工现场,设计人员开了口子,现场只会把它放大,必须严格按标准要求施工!
回复
啊橙
2012年12月04日 09:40:43
59楼
这个工程经验还真的瞎来
回复
zhengrunwu
2012年12月04日 09:45:18
60楼
我觉得对于搞工程的人来讲设计的规范性非常重要,这一点我深有体会,不按照规范来会出现各种各样的问题
回复
flmzh1990
2012年12月04日 10:06:43
61楼
没看到最后楼主的总结!感觉意犹未尽!