关于电容器组的接法
horseman1984
2007年08月05日 22:41:17
只看楼主

先详细点说明情况:220kV站内的无功补偿系统 35kV电容器组是双星形接法的 两个中性点间接一个横差流变 测不平衡电流文体在于 双星形的每一相电容是八个 四个一并 然后在串起来但是在前四个和后四个电容之间那一点却和安装电容器的支架连上了 而支架也不是接地的请问 这一点有何作用?

先详细点说明情况:220kV站内的无功补偿系统 35kV电容器组
是双星形接法的 两个中性点间接一个横差流变 测不平衡电流
文体在于 双星形的每一相电容是八个 四个一并 然后在串起来
但是在前四个和后四个电容之间那一点却和安装电容器的支架连上了 而支架也不是接地的
请问 这一点有何作用?
免费打赏
han1983tao
2007年08月06日 08:39:51
2楼
楼主 话要说清楚啊 什么8个4个一并 是4个电容器先并在一起,然后8个这样的电容器串联组成一组电容器
回复
wxlj888
2007年08月23日 19:26:38
3楼
因为35KV的电容器组用的是10KV的电容器,它的框架也是带电的,如果框架不带电就会产生悬浮电位,对电容器会产生影响的