一级负荷?
13064627928
2007年08月05日 14:24:08
只看楼主

一级负荷在难一取得2路电源,负荷又很小的情况下,是不是可以采用一路电源+UPS(EPS)?还是一定要双电源+UPS(EPS)才满足要求?

一级负荷在难一取得2路电源,负荷又很小的情况下,是不是可以采用一路电源+UPS(EPS)?还是一定要双电源+UPS(EPS)才满足要求?
免费打赏
ziliaoshi_1
2007年08月05日 17:42:36
2楼
按照规范精神理解应该只要一路电源+UPS(EPS)就可以吧