昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW的电动机
4291545
4291545 Lv.7
2007年08月05日 11:12:41
只看楼主

昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW/6KV的电动机,大前天我们在摇这台大电动机绝缘的时候发觉绝缘很低(只有0.2兆欧,最近雨水很多,空气湿度极大),笔者决定用铁损法来加热这台电动机,说良心话,我从来也没有烘烤过这样大的电动机的经验,后来查了一些资料,就开始做了,方法如下:选一300A开关,电缆选用70平方米电缆,将电缆同高压电缆(高压柜体侧)压在一块,接通0.4KV电压,同时密切注意电动机温度和电流变化(这些参数可以在DCS画面上看的出来),铁损电流约为180A左右,约占总电流的1.2%(换算到400V),温度一小时上升5摄氏度,电动机从36摄氏度上升到70摄氏度约用了8个小时,8个小时后摇绝缘电阻,上升为100兆欧,启动电动机一切OK!这台电动机原来有加热器,但功率很小,只有2KW,投入了48个小时,摇绝效果依然不是很明显,所以我们就采用了铁耗法加热。

昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW/6KV的电动机,大前天我们在摇这台大电动机绝缘的时候发觉绝缘很低(只有0.2兆欧,最近雨水很多,空气湿度极大),笔者决定用铁损法来加热这台电动机,说良心话,我从来也没有烘烤过这样大的电动机的经验,后来查了一些资料,就开始做了,方法如下:选一300A开关,电缆选用70平方米电缆,将电缆同高压电缆(高压柜体侧)压在一块,接通0.4KV电压,同时密切注意电动机温度和电流变化(这些参数可以在DCS画面上看的出来),铁损电流约为180A左右,约占总电流的1.2%(换算到400V),温度一小时上升5摄氏度,电动机从36摄氏度上升到70摄氏度约用了8个小时,8个小时后摇绝缘电阻,上升为100兆欧,启动电动机一切OK!这台电动机原来有加热器,但功率很小,只有2KW,投入了48个小时,摇绝效果依然不是很明显,所以我们就采用了铁耗法加热。
一指慢
2007年08月05日 12:57:53
2楼
“方法如下:电缆选用70平方米电缆,”???有这么大的电缆!!!
回复
lingxuct
2007年08月05日 14:00:15
3楼
5700KW/6KV电机的额定电流约3635A,低压电流150A加热,这是常用方法,偶这500KW电机环境较湿的只要一停机,就把低压电源接上了。
回复
4291545
2007年08月05日 15:18:51
4楼
嘻嘻,写错了。写错了,多谢仁兄指正!应该是VV22-3*70mm2电缆
回复

相关推荐