求高人指点迷经,变电所短路计算问题
zhangfuyu
zhangfuyu Lv.2
2007年08月04日 18:45:35
只看楼主

要建一个66KV的变电所,其中有一个220KV变电所向其供电,线路总长度约90KM,在输电线路途中并有7个小电厂(小水电厂+小风电厂)其单台机组额定容量都很小,0.32~3.75MW,每厂平均3台机组,但是其他参数都不知道了,在短路计算时没办法算出实际短路电流大小,试问因为这些机组都很小可以估算吗,或是只算系统侧的短路电流,如果再加上发电机侧的将其值翻2~3倍可以吗?或是按最大限值考虑?

要建一个66KV的变电所,其中有一个220KV变电所向其供电,线路总长度约90KM,在输电线路途中并有7个小电厂(小水电厂+小风电厂)其单台机组额定容量都很小,0.32~3.75MW,每厂平均3台机组,但是其他参数都不知道了,在短路计算时没办法算出实际短路电流大小,试问因为这些机组都很小可以估算吗,或是只算系统侧的短路电流,如果再加上发电机侧的将其值翻2~3倍可以吗?或是按最大限值考虑?
免费打赏
wwaqlxg
2007年08月05日 10:44:45
2楼
就你的问题提示几点供参考:
1、220kV变电站66kV母线按系统远景规划确定的短路容量(或系统短路阻抗);
2、按输电线路长度、线径计算的正序阻抗值;
3、拟建变电站主变参数;
4、短路点的设置(一般在各级电压母线上);
5、采用标幺值计算;
具体计算方法、内容基本要求是一致的。
回复
zhangfuyu
2007年08月06日 08:22:44
3楼
非常感谢楼上哥哥的热心,不过你说的这些不是我想问的,问题在于那些小电厂该怎么办?它们只知道容量,别的参数一概不知了。
220KV变电站按两台90MW计算,拟建66KV变电站远期2台20MW,其相应参数都有!
回复
wwaqlxg
2007年08月06日 08:38:33
4楼
拟建变电站的短路电流计算,与同一条线路所挂灯笼(小电厂)的情况基本无关。工程中短路电流计算本来就是估算,允许比实际值略大,能满足设备选择的动热稳定计算即可。