老话题"O-0.3S-CO-180S-CO"请进
yankemin
yankemin Lv.3
2007年08月04日 14:00:14
只看楼主

O-0.3S-CO-180S-CO 大概懂是一、二次重合闸的时间,记得有这个标准规范,哪位朋友有这规范吗?

O-0.3S-CO-180S-CO 大概懂是一、二次重合闸的时间,记得有这个标准规范,哪位朋友有这规范吗?

1186207214028.JPG

免费打赏
yankemin
2007年08月04日 14:01:42
2楼
或者那位大虾能详细分析一下!
回复
sheshi38du
2007年08月04日 14:39:42
3楼
见GB1984-2003《高压交流断路器》中的规定。O表示一次分闸操作,CO表示一次合闸后立即进行分闸操作,中间的时间是前后2次操作之间的时间间隔。
回复
yankemin
2007年08月04日 15:55:03
4楼
感谢~!
回复
白工
2007年08月05日 16:51:54
5楼
O是OPEN即开断,C是SLOSE即关合。CO是合闸后立即分闸。O-0.3S-CO-180S-CO这个额定操作顺序是针对40KA大电流而言。对于开断短路电流,执行这个额定操作顺序是对断路器的严酷考验。