低压配电用的双电源转换开关用的是3级还是4级啊? 还是要求必须是配4级的,即A、B、C、N。
低压配电用的双电源转换开关用的是3级还是4级啊? 还是要求必须是配4级的,即A、B、C、N。
2楼
这个型号的双电源开关是几级的啊?
WATSNB-630/630A3PCR
回复
3楼
应该用4p的
回复
4楼
查到样本,3P的。
低压配电用的双电源转换开关级数在什么情况下用3P,什么情况下用4P?
回复
5楼
又见懂哥,呵呵!
双电源转换开关你就尽量选用4P的吧
回复
6楼
WATSNB-630/630A3PCR
为3 级,自投自复的,三级四级的选择要看你是什么系统了.
回复
7楼
不要求的话,我用4极的!
回复
8楼
如果负载是单纯的三相平衡负载就选用3极的。如果是三相四线负载,由于电源来自二个不同的独立系统,为了安全,应采用4极的,避免二个系统的中的一个系统中性点偏移产生中性线电压过高影响另一个系统的宫殿回路检修安全。
回复
9楼
如果负载是单纯的三相平衡负载就选用3极的。如果是三相四线负载,由于电源来自二个不同的独立系统,为了安全,应采用4极的,避免二个系统的中的一个系统中性点偏移产生中性线电压过高影响另一个系统的宫殿回路检修安全。