双母运行和母联开关请问:1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
双母运行和母联开关
请问:
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
2楼
双母运行和母联开关
请问:
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
根据运行方式,一般只合一条母线上的刀闸。母联一般不合。
2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
不能取消,双母线就是可靠性高,一条母线发生故障时,所有负荷全部停电,双母线则只停一半。检修时可以将所有负荷倒到另一条母线上,保证负荷不停电。
回复
3楼
第2个问题,正副母线之间,每个回路都有刀闸,就是每个回路可以投正母刀闸,也可以投副母刀闸,这是为了不停电倒母线或平衡负荷用的。
但是,如果没有母联断路器,正副母线上负荷有大小需要平衡(倒母线上的负荷),在二条母线没有并列之前,你能用隔离刀闸并列母线?!隔离刀闸只能投切很小电流,正副母线上母联没有并列(母联断路器未运行时),任意一个回路的正副母线刀闸不能同时合上,也不能操作,只有在母联断路器运行(母线并列)时,才能操作正副母线侧刀闸!
回复