请问前辈一个冷水机组冬季供热的问题。
zhicaishenpan
2012年11月26日 22:34:36
来自于中央空调
只看楼主

我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?

我是新手,在做一个商场空调项目,该商场地下二层有换热站,附近没有条件做热泵,要求空调采暖,我现在只能机房的两台【冷水机组】用两根管通过分集水器进换热站换60/50的热水来解决冬季供暖,请问这样可行吗?
免费打赏
xread
2012年12月20日 21:47:08
22楼
末端若冬夏季共用表冷器,若自控采用电动二通调节阀,需注意控制逻辑调整切换。
回复
abc556789
2012年12月21日 12:12:34
23楼
一起学习,共同进步!
回复
ying2hao
2012年12月21日 20:00:08
24楼
路过 长点见识
回复
zhangzhiguo_900208
2012年12月22日 23:09:35
25楼
冷机不能用于制热,一同等高手解答