双母运行和母联开关请问:1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
双母运行和母联开关
请问:
1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?
2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。
当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
2楼
分路刀闸与母联回路的电流不一样(开关大小不一样)!
母联断路器没合上,正付母线没并列,是不能合一条线路的二个母线侧刀闸的!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-11-27 09:55 编辑 ]
回复
3楼
1、首先看你的运行方式,决定母联开关及隔离刀闸是否热备用还是冷备用;
2、母联开关是不能取消的,因为母联开关有带负荷分断大电流的能力,而隔离开关则没有。
3、隔离开关在检修时,拉开后有一个明显的断开点,起到保护检修人员安全的作用。
回复
4楼
在别的版块发过的
回复
5楼
我是来学习哈的,
回复
6楼
母联开关是必须要的。1#进线、2#进线、母联,这三个开关,有三种情况。第一种:用1#进线、母联,备2#进线、母联。第二种:用2#进线、母联,备1#进线、母联。第三种,用1#进线、2#进线,不用母联并列。
回复
7楼
恩,学习了,这个是不是要讲到两钥匙三锁
回复
8楼
母联开关必须要,这样操作方便,如果两台变压器完全一样,1#进线、2#进线、母联可以并联
回复
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复