高规附录D的墙稳定算法,错了?
格林塔
格林塔 Lv.14
2007年08月03日 11:55:51
只看楼主

高规附录D的墙稳定算法,其中的T字、工字形的长度系数β,其算法听说是不对的。各位有无这方面消息?照该公式算β,层高越高,β越小?我用SATWE计算一工程,首层C30混凝土,绝大部分墙宽200,当故意把层高加到10m时,还没提示稳定性的问题,层高加到12m时,才有提示稳定性的问题

高规附录D的墙稳定算法,其中的T字、工字形的长度系数β,其算法听说是不对的。各位有无这方面消息?照该公式算β,层高越高,β越小?我用SATWE计算一工程,首层C30混凝土,绝大部分墙宽200,当故意把层高加到10m时,还没提示稳定性的问题,层高加到12m时,才有提示稳定性的问题
zhangkun111
2007年08月03日 16:21:25
2楼
公式怎么分析出来的,那就不知道了。至于是对错。没见着有具体更正,长度系数β于支承条件有关,它是用于计算(墙肢计算长度)用的。
回复
tai13865328970
2007年09月13日 16:07:58
3楼
《高规》附录D中bf,bw取法不明确,施岚青老师讲课时认为bf取翼墙截面全高,好象不对,本人觉得规范本意是取翼墙截面的单侧无支长度。
回复