2楼
雨水收集系统技术及设备 .................
深圳市群鹰环境工程设备有限公司成立于1996年,在武汉成立分公司,香港设立办事处。主要从事环保工程(污水/噪音/油烟处理、中水回用)、泳池、水景、喷泉及纯水的设计与施工。先后承接了万科、金地、招商、中海、信托为代表的房地产开发项目的污水处理及中水回用工程数十个。如以万科四季花城、金地梅陇镇、IBM深圳公司、富士康集团、知己工业园、比克工业园、平安保险为代表的环境治理工程,同时公司还在湖南、安徽等地承接了多项环保工程。我公司在生产格栅、填料及曝气头等环保设备的同时还积极引进进口设备,成为澳洲产“MINDER”过滤器、水泵等泳池系列产品的华中地区代理,日本“TSURUMI”水下曝气器、潜水泵的华南地区的代理。我们将凭借良好的信誉,优质的设备,完善的售后服务,为广大客户服务。134 28921947 esfhbnxy@163com QQ:544403881
MSN:esfhbnxy@hotmail.com 公司网站: http://www.szqywater.com
回复
3楼
求雨水收集系统技术及设备
回复
4楼
1、概念
虹吸式屋面雨水收集系统是屋面雨水排水的一种形式,是在设计条件下利用雨水斗至排出管之间的有效位差为动力,使系统内部产生负压的雨水排水系统,其水力计算依据为流体力学的伯努利方程。
2、主要控制参数
虹吸式屋面雨水收集系统的选用主要控制内容包括雨水斗流量、雨水斗材质、系统管材材质。
3、系统组成
虹吸式屋面雨水收集系统由虹吸雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、配套管件和固定件组成。
1)、为满足不同屋面排水的要求,虹吸雨水斗按使用功能分为带集水槽型雨水斗、无集水槽型雨水斗和防冻型雨水斗。带集水槽型雨水斗适用于平屋面,屋面壅水高度可满足屋面荷载的严格要求。
2)、虹吸式雨水斗由防叶罩、防涡流装置、斗体等主要部件组成。
4、适用范围
虹吸流屋面雨水系统适用于各种建筑屋面的雨水排除(如会展中心、体育场馆、航站楼、机库、大型货运库、物流中心、厂房、办公楼等),该系统设计必须采用虹吸雨水斗并进行严格的水力计算。
5、产品选用要点
1)、雨水斗选用
雨水斗常用材质:304不锈钢为斗体,格栅罩及反涡流装置采用硅铝合金材质。
产品有防渗漏、耐气候等性能。泄流量大、斗前水位低、不进气,产品应在标准试验台测试。
产品的水力特性和试验方法与国际标准相同,可达到不同国家的技术标准。
2)、系统管材选用
(1)用于虹吸式屋面雨水收集系统的管道,应采用铁管、钢管(镀锌钢管、涂塑钢管)、不锈钢管和高密度聚乙烯(HDPE)管等材料。用于同一系统的管材和管件以及与虹吸式雨水斗的连接管,宜采用相同的材质。
(2)管材的选择应根据不同建筑的特点和要求,综合考虑系统的工作压力、防火、降噪、安装方便、经济性等因素。
(3)虹吸式屋面雨水收集系统采用的铸铁管管材、管件应符合现行国家标准《排水用柔性接口铸铁管及管件》GB/T 12772、现行行业标准《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177、《建筑排水用柔性接口接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178等的规定。涂塑钢管应符合现行国家标准《给水涂塑复合钢管》CJ/T 120的规定;镀锌钢管应符合现行国家标准《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091的规定;高密度聚乙烯(HDPE)排水管应符合现行国际标准《建筑内污废水排放(低温和高温)用塑料管系统——聚乙烯(PE)》ISO 8770的规定。
(4)管材的连接
铸铁管:连接宜采用卡箍式,卡箍宜采用不锈钢卡箍件,且内衬橡胶密封泉
不锈钢管和钢管:连接可采用焊接式、法兰式或沟槽式。焊接、法兰连接应二次镀锌。
HDPE管:管材与管件的连接采用热熔对焊连接或电熔连接,管道与雨水斗的连接应采用电熔连接。
3)、选用注意事项
平屋面建筑宜选用DN50,DN80型雨水斗,带天沟屋面可选用各种类型的雨水斗。
寒冷地区配合屋面伴热,选用保温型雨水斗。
虹吸雨水系统选用不锈钢管材时,相应雨水斗为不锈钢出水管。虹吸雨水系统选用HDPE管材时,相应雨水斗,出水管斗为HDPE管出口管。
6、施工、安装要点
1)、雨水斗安装
雨水斗进水口应水平安装;进水口高度应保证天沟内的雨水能通过雨水斗排净。
雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装。
在房屋结构施工时,必须配合土建工程预留符合雨水斗安装需要的预留孔。
关键要防止渗漏,防水方式有压紧防水卷材,氩弧焊接拉铆夹紧密封填料等方式。
可参照国家建筑标准设计图集01S302《雨水斗》选用。
2)、管道安装
(1) HDPE管道安装
采用专用的悬吊装置和立管管卡,以承担管道负荷、防止管道摆动控制管道轴向伸缩。
管道采用热熔焊接或电焊管箍连接。
一般安装步骤:
第一步:在建筑物上放线并找到合适的悬吊点;
第二步:将安装片和悬吊杆安装在建筑物上;
第三步:在地面上将方形钢导轨和管卡装配在一起;
第四步:将装配在一起的悬吊系统悬挂在吊杆上;
第五步:把管道安装到管卡上。
(2)钢管或不锈钢管
不锈钢管采用氩弧焊接或氩电联焊,焊接要求见相关焊接规范。
管卡可以采用匾钢或圆钢管卡,支吊架,参见国家建筑标准设计图集03S402《室内管道支架及吊架》。
立管底部应设支墩。
管道支架间距按《建筑给水排水及系统工程施工质量验收规范》 GB50252–2002执行。
7、执行标准
1)、产品标准
国内标准
《虹吸雨水斗》CJ/T 245-2007
国外标准(部分)
《虹吸式雨水斗》ASME A112.6.9-2005
《屋面虹吸排水系统》VDI 3806-2000
2)、工程标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《虹吸式屋面雨水收集系统技术规程》CECS 183:2005
《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003
《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB 50400-2006
《屋面排水塑料管虹吸系统设计和安装标准》ASTM F2021
3)、相关标准图
01S302《雨水斗》
03S402《室内管道支架及吊架》
回复