2楼
需要固定支架.
但是有一点要注意直埋敷设管道设计中应避免在靠近弯管处设固定支架,尽增加固定支架与弯管之间的距离.根据管道布置的有关规定固定支架和弯管之间设导向支架,这样才能保护弯管.
回复
3楼
首先谢谢版主,我看<<供热工程>>上说直埋管道可实现无补偿不设固定支墩。
我现在做的工程直埋管道共100米,直段为45米,有三处为L型,供水温度为55度。现场环境温度为30度。是否设补偿或固定支墩????
回复
4楼
设置了固定只蹲就不用补偿了啊.
回复
5楼
不是吧
回复
6楼
为什么要设固定支顿
回复
7楼
首先谢谢版主,我看<<供热工程>>上说直埋管道可实现无补偿不设固定支墩。
我现在做的工程直埋管道共100米,直段为45米,有三处为L型,供水温度为55度。现场环境温度为30度。是否设补偿或固定支墩????
我认为可不设补偿,但需设固定支墩
1.供水温度不高
2.有自然补偿
回复
8楼
需要固定支架.
但是有一点要注意直埋敷设管道设计中应避免在靠近弯管处设固定支架,尽增加固定支架与弯管之间的距离.根据管道布置的有关规定固定支架和弯管之间设导向支架,这样才能保护弯管.
回复
9楼
谢谢各位的回复,不过我认为可不设补偿和固定支墩.技术措施上有关不设固定支墩的说明。
回复
10楼
补偿不补偿,先算伸缩量:
⊿L=аL(T 1-T 2)
回复
11楼
伸缩量的限制是什么?达到多少需设补偿器?
回复