大金VRV 一个小家装,大家看看怎么样?
jym8023
jym8023 Lv.3
2012年11月26日 15:22:03
来自于工地图片
只看楼主

小弟指导的工地看看 怎么样·呵呵!!管道走向室内机吊装,管道丝杆还没有固定

小弟指导的工地看看 怎么样·呵呵!!


管道走向
IMG_20121108_145827.jpg
室内机吊装,管道丝杆还没有固定
IMG_20121108_145930.jpg

IMG_20121108_145913.jpg
IMG_20121108_145857.jpg

IMG_20121108_145946.jpg

IMG_20121108_145827.jpg


IMG_20121108_145930.jpg


IMG_20121108_145946.jpg


IMG_20121108_145857.jpg


IMG_20121108_145913.jpg

免费打赏
fk9988
2013年01月17日 13:57:33
22楼
管道穿梁开洞应得到结构专业的允许,室内机离顶板和梁太近,不便于维修。
回复
gepingbao
2013年01月17日 16:30:51
23楼
第一保温不到位,接口处没有保温是不行的夏天会产生结露的。第二机器太贴顶了燥音会产生的。第三离后面的墙太近不利于回风。先提这三点吧。
回复
woshikongtiaogong
2013年01月17日 22:49:05
24楼
1铜螺帽保温没做 2 管穿墙没套管 3回风箱与墙没空间
回复
honterice
2013年01月18日 08:42:56
25楼
走光了,黄色的冷媒管。
回复
zzy09
2013年01月18日 08:50:01
26楼
梁上开孔,破坏了结构,风机盘管贴墙太近,影响回风,不利以后维修。
回复
zhouyunew
2013年01月18日 09:02:17
27楼
梁上本身就不允许打洞!你还连着打两个? 同学?你要拆楼吗?吊顶稍低点总比楼塌了强吧!
回复
tcp2457745013
2013年01月19日 12:09:43
28楼
后面太靠墙,以后没法维修。
回复
youv179
2013年01月20日 23:43:35
29楼
第一穿梁不太好吧,第二穿梁也没加套管,第三那钻孔怎么没保护成品啊。
回复
northyang
2013年01月21日 16:54:38
30楼
家装高的已经不错了
回复

相关推荐