小弟指导的工地看看 怎么样·呵呵!!管道走向室内机吊装,管道丝杆还没有固定
小弟指导的工地看看 怎么样·呵呵!!
管道走向
室内机吊装,管道丝杆还没有固定
2楼
管道走的还可以,就是包了扎带有点多余了,穿墙过梁没有加套管,穿墙过梁和管道分支再多加两个吊码就更好了。。安装还可以
回复
3楼
你看你们水钻给人家开的,后期人家墙面需要成品保护了,应该防止把人家的墙面搞成你这个样子。有没有加套管看不清?穿梁?那你穿梁的纵向范围也太广了吧,绝对属不规范范围。
回复
4楼
这穿墙还没有墙套啊,那个接内机的保温能再长一点就比较好,另外室内机这样保护不太好,还不如直接用装室内机的那塑料袋套在一起啊。
回复
5楼
铜管连接头的保温不到位,内机顶部与天花板间应留有20mm左右的间隙,后部紧贴梁和墙面不利风机电机检修~
回复
6楼
不错,,,,学习了
回复
7楼
不错,但是管道窜梁的位置不对,结构永许吗?
回复
8楼
室内机贴墙和梁太紧,贴天花板也太紧
回复
9楼
凑活吧
估计也是安装条件限制
安装水平还有进步空间啊
回复
10楼
梁上开洞的讲究不是这样的吧!
回复
11楼
谢谢,注意并修改···
回复