当框架剪力墙结构,剪力墙部分承担的倾覆弯矩小于50%时,这时候的结构体系是按框架剪力墙计算还是按照框架计算?

当框架剪力墙结构,剪力墙部分承担的倾覆弯矩小于50%时,这时候的结构体系是按框架剪力墙计算还是按照框架计算?
免费打赏
ougaogong
2007年08月02日 22:54:41
2楼
这个时候应加强框架柱子,所以可以按框架结构定义抗震等级。
不过我觉得倘若设防6度,且剪力墙较多,按框剪定义也可以。此条供参考,可能审图会通不过。
回复
jasonlee131
2007年08月02日 22:59:00
3楼
按《高规》8.1.3条的规定:结构体系应该还是按框剪计算,只不过框架部分的抗震等级、框架柱的轴压比应该按框架结构考虑.个人觉得既然要做成框剪结构,最好在适当的地方再增加些剪力墙,好让剪力墙部分承担的倾覆弯矩大于50%.
回复
hongweizz
2007年08月03日 09:38:33
4楼
.....进行对于8.13的补充 其最大适用高度和高宽比限值可比框架结构适当增加...比较同意上楼说法