钢筋混凝土结构渗水是什么原因造成的
haiyang203
haiyang203 Lv.2
2012年11月26日 13:39:21
只看楼主

铁路下穿地道U形槽侧墙出现裂缝并渗水,但是侧墙外侧已做过防水层。U形槽两端钢筋外漏,且浸泡在水中,并存在较大的水压。这样的话,渗水是什么原因造成的呢?可能是钢筋与混凝土之间会存在间隙,从而地下水沿钢筋从侧墙裂缝渗出么?

铁路下穿地道U形槽侧墙出现裂缝并渗水,但是侧墙外侧已做过防水层。U形槽两端钢筋外漏,且浸泡在水中,并存在较大的水压。这样的话,渗水是什么原因造成的呢?可能是钢筋与混凝土之间会存在间隙,从而地下水沿钢筋从侧墙裂缝渗出么?
免费打赏
samualchen
2012年11月28日 22:03:29
2楼
几个可能的原因:
1.U型槽底板与侧墙一般分两次浇筑,施工缝没预埋止水钢板可能会导致沿施工缝位置漏水。
2.虽然做了外墙外防水但涂膜厚度不够或者卷材防水接缝没处理好都会导致防水层失效。
3.侧墙配筋不足,变形过大导致混凝土开裂漏水。
基本上能想到的就是这几个理由
回复
xiongxian198999
2012年11月29日 09:19:37
3楼
回复
haiyang203
2012年11月29日 12:36:18
4楼
嗯,第三个原因倒是挺有启发性的。还有没有混凝土的质量问题呢?虽然有合格证,但是现在的合格证跟没有一样。
回复

相关推荐

APP内打开