请教:6000平米的屋顶花园,防雷怎么做?
gaoyanfeng
gaoyanfeng Lv.2
2004年10月22日 08:50:22
来自于防雷减灾
只看楼主

该建筑为展览馆,屋面大概有6000平米,为屋顶花园,请教各位高手这个防雷系统怎么做呢?

该建筑为展览馆,屋面大概有6000平米,为屋顶花园,请教各位高手这个防雷系统怎么做呢?
免费打赏
城市边缘
2004年10月22日 08:56:33
2楼
我觉得有人经常在上面活动,应该做避雷塔或者避雷针(保护屋顶上活动人群)。
回复
luozi8250
2004年10月22日 10:16:32
3楼
展览馆,结构是什么形式?
6000P,50X120(60X100)?
回复
sjm1972
2004年10月22日 11:16:06
4楼
暗敷避雷带,只保护建筑。要保护屋顶人群,可能会比较影响美观。雷雨天最好关闭屋顶花园。
回复
gaoyanfeng
2004年10月22日 12:05:53
5楼
首先谢谢各位的帮忙!
该建筑为钢混结构,扇形,最长边160m,最宽边60m,四周为女儿墙。
我个人觉得放置避雷针或塔太占地儿也影响美观,可是暗敷避雷带的话保护效果怎样心里也没底,恳请大家献技献策帮我找一个最好的解决办法!
谢谢!
回复
xiaop910
2004年11月03日 12:41:06
6楼
暗敷避雷带 结合等电位
回复

相关推荐